tyran
Насколько я знаю, такого шлюза у сименса нет ...
RS-232?
askerer
можно через модбас.
вот шлюз лон -- модбас: http://www.anybus.com/products/products.as...%20Communicator
если узнаете способ получше, пожалуйста, напишите на askerer@rambler.ru
AM74
Цитата(askerer @ 4.9.2007, 18:59) [snapback]162918[/snapback]
можно через модбас.
вот шлюз лон -- модбас:


или по русски:
общее описание серии
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=23
шлюз Anybus-Com "Modbus Slave - LW"
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=99

Если у Сименса уже есть Profibus, то можно это
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=40
конкретно шлюз Anybus-X "Profibus Slave - LW"
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=326
Lex
Давайте уточним.
Какой сименс: промышленный - симатик или для зданий - дезиго ?
Интеграция нужна в каком направлении ? от лона к сименсу или наоборот (в смысле какое из них считается сторонним) ?
Интеграция нужна на уровне контроллеров или на уровне диспетчерской ?
tyran
Дезиго.
Двусторонняя связь на уровне контрллеров.
По идее, сименс - сторонний.
Lex
To Tyran
Тогда прямой путь - использовать сименсовский же шлюз PXR11 (до 60 лон устройств) или PXR12 (до 120 лон устройств).
Он пределывает чистый лон на лон в бакнет на лон и наоборот.
Работает. По крайней мере при основном сименсе и стороннем лоне.
Не вижу причин, чтобы не работал в другую сторону.
askerer
столкнулся со шлюзом лон-профибас дп
http://www.hermos-informatik.de/informatik...ntoprofibus.htm
только, говорят, он непрост в конфигурировании